sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
|
沒表示,用PLC的輸出端連接 在梯形圖編輯你需要的動作 |
|
---|---|---|
|
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
|
圖片:
Y0是電機. 電機停止輸出后觸發(fā)Y1電磁閥。 然后開始計時(輸出時間可調) 時間到復位Y1.電磁閥停止輸出.! |
---|---|
|
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
|
電機停止輸出后觸發(fā)Y1電磁閥。 然后開始計時(輸出時間可調) 時間到復位Y1.電磁閥停止輸出.! 能不讓電磁閥計時嗎 就是電機停止的那一瞬間 電磁閥動作然后瞬間復位 請指教 |
---|---|
|
憶江南
工業(yè)自動化專業(yè)設計
級別: 略有小成
|
呵呵,有這問法的嗎? |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
"能不讓電磁閥計時嗎 就是電機停止的那一瞬間 電磁閥動作然后瞬間復位 "" 停頓的再短也是有時間的,0.1s、0.01s、0.001s,可以用把T1的k值降低 |
|
---|---|---|
|