  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-06 18:22
有一臺機,觸摸屏,PLC和三菱F700-55KW.觸摸屏是SM2500的.PLC也是德國的雜牌.全部是通訊控制.通過觸摸屏上設定馬達的輸出功率.設定百分之九十時電流已達滿負荷.設百分之百就會過載了.其實百分之九十已夠用了,但客戶非要到百分之百.請問有沒辦法在觸摸屏上設一百而實際變頻器只開到九十.因為是通訊控制所以我也沒辦法在參數上校正.
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-06 19:31
既然在觸摸屏里設定的數值可以在PLC中讀出來,那么直接在讀出的數值基礎上減掉10作為真正的設定數值不就可以了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-07 10:59
變頻器里可以設置上限的啊

把上限剛好設定到90%的數值
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
shofeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shofeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-07 21:24
牛人!。。。。。。。!
小雄
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 198 點
下載積分: 482 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-31
最后登錄: 2023-09-03
查看小雄的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-07 21:49
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3545(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-11-15
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-03-08 02:00
頂一下。
hszyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 315 點
下載積分: 3804 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2021-04-26
查看hszyz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-03-08 15:05
程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-03-19 10:55
PLC和屏都是不知名的牌子,沒辦法編程的,只能在變頻器上下手.
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10486 點
下載積分: 10119 分
在線時間: 901(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-11-15
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-03-19 15:25
都不清楚,如何改,只能騙自己。
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-03-21 14:41
我的想法跟二樓的想法是一樣的,
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-03-21 14:50
三菱變頻器上限頻率好像是Pr.1如果原來是50HZ,現在改成45HZ就可以了
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-05-08 19:54
狂  人啊 
頂個
  • «