樓主  發表于: 2011-05-13 21:12
每當變頻器控制的電機運行時。人機上顯示的數值就會增加。反之顯示正常。變頻器輸出到電機的電源線是單獨布的。變頻器也接地了。還要加什么東西可以保證不受干擾呢?
葳薷水杯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看葳薷水杯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-13 22:25
人機等最好遠離大功率變頻設備,不過你現在可以先在人機的連接線上加個濾波器先試下