wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-08 22:28
調試前的準備工作
1.調試前必須了解各種電氣設備和整個電氣系統的功能。掌握調試的方法和步驟。
2.做好調試前的檢查工作。包含:
(1)根據電氣原理圖和電氣安裝接線圖、電器布置圖檢查各電器元件的位置是否正確,并檢查其外觀有無損壞;觸點接觸是否良好;配線導線的選擇是否符合要求;柜內和柜外的接線是否正確、可靠及接線的各種具體要求是否達到;電動機有無卡殼現象;各種操作、復位機構是否靈活;保護電器的整定值是否達到要求;各種指示和信號裝置是否按要求發出指定信號等。
(2)對電動機和連接導線進行絕緣電阻檢查。用兆歐表檢查,應分別符合各自的絕緣電阻要求,如連接導線的絕緣電阻不小于7 MQ,電動機的絕緣電阻不小于0.5 MQ等。
(3)與操作人員和技術人員一起,檢查各電器元件動作是否符合電氣原理圖的要求及生產工藝要求。
(4)檢查各開關按鈕、行程開關等電器元件應處于原始位置;調速裝置的手柄應處于最低速位置。