gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-07 18:16
工廠有臺攻絲機,松下PLC控制伺服,只能住一個方向轉動!前段時間還是好好的。最近出現只能往一個方向轉動,不知道什么原因。PLC程序無問題,也用簡單程序試過,PLC也沒有報錯,看到指示燈輸出應該正常。驅動器是國產,可以手動正反轉,大家分析下原因
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2024-10-29
查看weichangye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-07 18:56
plc應該有一個輸出點控制控制器,通正轉,斷反轉,也許相反,要看實際接線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    yangjiejie
    朝花夕拾
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 308 個
    工控威望: 5906 點
    下載積分: 13712 分
    在線時間: 722(小時)
    注冊時間: 2010-02-26
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yangjiejie的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-07 19:05
    驅動器壞了,我廠以前也有幾臺廣州產的驅動器,也是那個樣子。送回廠家維修吧。300多元左右。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
  • 朝花夕拾
    溫柔殺手
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 121 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 1983 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2010-11-30
    最后登錄: 2019-11-18
    查看溫柔殺手的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-09 14:21