pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
|
條件都滿足觸發CALL P1,但是在P1子程序里,電磁閥Y1可以動,但是電機Y0就不能觸發,這是什么原因啊 |
---|---|
|
pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
|
描述:觸發CALL P1
圖片:
描述:P1子程序
圖片: 附上2圖 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
調用子程序時那個M80通沒通?調用子程序時那個M80必須的先接通。 樓主留言:首先是調用子程序,M80是按鈕,我把他置ON,他沒反應,是什么情況啊 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
PLC在運行狀態下嗎?這M80是觸摸屏里設置的嗎?如果是的話好好看看連接。還不行的話把程序下載到PLC里用PLC的診斷功能檢查一下程序。 [ 此帖被匯榮鋁業在2011-05-03 16:12重新編輯 ] |
---|---|
|