落日孤紅
超越自己,走在世界的最前線
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 161 點
下載積分: 627 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2016-08-12
查看落日孤紅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-25 07:10
我們這邊用的MR-J2S-500B三菱的伺服,編碼器太容易壞了,燒電焊即使斷電了不小心也能把它燒壞,就外部電路如果那里有短路了也燒編碼器,伺服有時候也壞,
一直報警“#20”,真受不了,自保能力太差了
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-11-01
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 09:22
做好接地處理。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(落日孤紅) 可是沒有接地網啊
    cody860325
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 68 個
    工控威望: 213 點
    下載積分: 538 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2011-04-04
    最后登錄: 2024-08-21
    查看cody860325的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-25 16:18
    打客服電話去罵。
    wei0212007
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1112 個
    工控威望: 1165 點
    下載積分: 6912 分
    在線時間: 1160(小時)
    注冊時間: 2007-04-19
    最后登錄: 2024-11-01
    查看wei0212007的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-04-25 16:37
    自己打接地樁啊。
    liuliangdt
    liuliangdt
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 447 個
    工控威望: 681 點
    下載積分: 66146 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2010-09-05
    最后登錄: 2024-10-29
    查看liuliangdt的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-04-25 16:39
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8211 個
    工控威望: 10340 點
    下載積分: 21021 分
    在線時間: 3004(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-25 19:18
    設備接線問題,電焊機的大電流經過了編碼器的屏蔽層等,即使斷電,也沒有用處的,改造電路吧。

    電焊前,把編碼器插頭從驅動器上拔下來,編碼器就不壞了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(落日孤紅) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    蕭風
    當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 487 點
    下載積分: 1128 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2010-10-21
    最后登錄: 2024-10-16
    查看蕭風的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-25 22:21
    我的做的設備一直沒事呀,加工的設備時一邊調試,一邊電焊設備也沒接地,都好好的。