wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-22 15:14
西門子200DC 輸出接線有點模糊,
1:S7-200DC輸出的負載電源是單獨直流電源提供的還是PLC本身提供的
2:書上的接線是M接負載的一端和直流電源負極端L+接的是直流電源的+端  晶體管輸出不是也就兩跟線就行了嗎,這里的M和L+是什么意思呢?

3:PLC輸入接線畫的直流電源是什么意思呢,如果是DC24V匯點輸入的話不就是M點和0,1,2這些點連在一起不就有輸入了嗎,怎么還要接直流電源呢?
DC24V源輸入的電源需要用PLC外部(本身)電源嗎?
[ 此帖被wangsai0501在2011-04-22 15:34重新編輯 ]
wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 08:00
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3496 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-11-07
查看zhouqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-24 15:27
西門子200DC 輸出接線有點模糊,
1:S7-200DC輸出的負載電源是可以單獨直流電源提供的還可以PLC本身提供的,考慮到PLC本身輸出有限,盡量單獨加開關電源。
2:M是表示PLC本身的24V的負極,L+是表示PLC本身的24V的正極,
3:PLC輸入接線畫的直流電源是PLC輸入24V,公共點接接0V,輸入接24V,一個回路。
4;DC24V源輸入的電源需要用PLC外部(本身)電源,盡量用外部電源,因?yàn)橛帽旧淼,?duì)PLC可能造成損害。