• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-19 14:08
上午有個朋友找我幫忙，是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-19 14:25
呵呵,就是這樣的啊,和西門子的是一樣的,內部使用了雙向光藕,可以接受PNP和NPN兩種輸入方式,樓主沒試試在同一組同時使用NPN和PNP?比如X1用PNP,X2用NPN。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-19 22:09
好像不能同時用的。
535357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 238 點
下載積分: 843 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2014-07-05
查看535357的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-19 23:04
引用
引用第1樓回憶依然最美于2011-04-19 14:25發表的  :
呵呵,就是這樣的啊,和西門子的是一樣的,內部使用了雙向光藕,可以接受PNP和NPN兩種輸入方式,樓主沒試試在同一組同時使用NPN和PNP?比如X1用PNP,X2用NPN。

同一組怎么用啊,請指教!還真碰到過需要這個用的。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-19 23:21
這很常見的啊,也就是輸入信號源型和漏型的可選擇.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-20 00:20
看到S/S不要就以為是COM
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 是的,S/S和COM是兩個不同 ..
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-20 08:47
    S/S和COM是兩個完全不同的概念
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    fffsjm
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 568 個
    工控威望: 771 點
    下載積分: 2071 分
    在線時間: 641(小時)
    注冊時間: 2009-02-28
    最后登錄: 2022-04-14
    查看fffsjm的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-04-20 08:51
    選擇了臺達就等于選擇了痛苦
    hdhpf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 5379 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2008-03-24
    最后登錄: 2020-10-12
    查看hdhpf的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-04-20 08:54
    這只是中國大陸版和歐美版得不同。帶com的是中國大陸版,PLC內部一般都帶有24V的電源,輸入設備不需要再接24V的電源,只需要給輸入和com之間一個回路就可以,是npn還是pnp就看所接的元件了。歐美版的沒有com,而是用S/S作為輸入公共點,內部不帶電源,輸入元件要外接電源進PLC輸入點,形成輸入電流,PLC才可以工作。npn和pnp的接法可以根據需要由電流方向去決定。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(dl2006) 感謝分享
    zouxianmei
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 284 點
    下載積分: 589 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2008-12-29
    最后登錄: 2019-12-17
    查看zouxianmei的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-04-20 09:08
    kanyixia
    wjd999
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 232 點
    下載積分: 628 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2009-12-16
    最后登錄: 2024-12-19
    查看wjd999的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-04-20 10:16
    謝謝樓主
    linglong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 301 個
    工控威望: 443 點
    下載積分: 1417 分
    在線時間: 1164(小時)
    注冊時間: 2008-07-13
    最后登錄: 2024-12-27
    查看linglong的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-04-20 10:21
    中繼轉一下
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go