人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
|
在plc上就三個輸入點和兩個輸出點。能否實現這樣的控制,比如按一下按鈕,第一臺電機啟動運行,經過10秒后第二臺電機自動啟動運行,再經過10秒后第三臺電機自動啟動運行,然后經過5秒后三臺電機同時斷電停止。請教高手兩個輸出點能實現嗎? |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
可以實現,不過你的加一個實際當中應用的時間繼電器去控制第3個電機的啟動。 |
---|---|
|
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
|
謝謝 各位工控友人的回答, 也就是說不外接時間繼電器的話 就不能實現 是吧 |
---|---|
|
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
|
不外接時間繼電器的話輸出點是不夠用的,也就是不能實現 |
---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
|
如果不外加一個時間繼電器的話,PLC至少要有三個輸出點才可以 |
---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
|
加個時間繼電器在第二個電機啟動10S后接通就行了 |
---|---|
|