樓主  發表于: 2011-04-13 12:27
如果設備開動后要求步進電機不停的運行,程序如:《DRVA D140  D165    Y0      Y2》。怎么設定D140數據。請各位老師指點。十分感謝!
[ 此帖被cdg1980在2011-04-13 14:27重新編輯 ]
小雞已燉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 163 點
下載積分: 451 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2023-09-06
查看小雞已燉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 13:21
MOV K0 D140就可以了
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-13 14:26
當脈沖數設置為K0的時候,那PLC發的脈沖就沒有限制,就可以不停的轉了。
cdg1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 145 點
下載積分: 653 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2021-12-20
查看cdg1980的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-13 15:46
首先上電將執行:MOV K0 D140
然后執行:DRVA D140  D165    Y0      Y2
步進電機不轉。}沖數為0 還可以轉嗎?)。
小雞已燉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 163 點
下載積分: 451 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2023-09-06
查看小雞已燉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-13 16:13
可以啊!D140等于K0時不代表脈沖數也為0而是表示脈沖數是無限大!
{笑傲江湖}
不斷進步,勇攀高峰!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 765 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2011-01-17
最后登錄: 2015-06-17
查看{笑傲江湖}的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-13 16:32
好像是吧?不能設置為K0,就跟PLSY指令一樣。如果設置為K0便是持續脈沖!
cdg1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 145 點
下載積分: 653 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2021-12-20
查看cdg1980的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-13 17:02
我試了的,電機不轉啊?梢詭臀覍懸粋這樣的控程序嗎?謝謝!
還有就是D8140有什么要求嗎?
liu2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liu2004的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-13 23:19
DRVA D140  D165    Y0      Y2
此指令為絕對位置控制


D140為0則步進電機為零位,電機不轉。

如果想要用步進電機一直轉,為何
用DRVA

用PLSY
[plsy  k1000 d140  y0]
則無限制
轉向要求倒 A+ A- 或B+ B- 一個就可
[ 此帖被liu2004在2011-04-14 14:13重新編輯 ]
小雞已燉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 163 點
下載積分: 451 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2023-09-06
查看小雞已燉的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-14 08:54
LD       M8000

MOV    K0  D140

LD       X1

PLSY  D140   K1000    Y0
這樣就可以一直轉了
cdg1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 145 點
下載積分: 653 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2021-12-20
查看cdg1980的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-14 09:52
用DVRA指令不行嗎?謝謝!