maoaudrey
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看maoaudrey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-12 10:28
各位大俠【ABSD D300 C0 M0 K6】這條指令中D300~D312的設定值有規律嗎?,還有這條指令適用什么情況?
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-08-16
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-12 13:05
ABSD為絕對方式凸輪控制指令
D300--D311,每兩個為一組,D300為第一組下限,D301為第一組上限,依次類推,D302為第二組下限,D303為第二組上限……
M0--M5為上下限區間輸出,第一組為M0,第二組為M1……
樓主留言:
大俠,書上講“事先要用數據傳送指令將開通點和關斷點數據寫入D300起的連續單元”。我想知道的是:開通點和關斷點的數據有沒有什么規律,還是自己隨便設?
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-08-16
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-13 16:12
你看看手冊,寫的已經非常清楚了。
開通點和關斷點的數據可以隨便你設定,但動作是否正常,就要看你設定的數據是否在C0的范圍內了
樓主留言:
熱心助人