裝在第12槽上的Q64TD模塊   地址為  C   。PLC參數為原始設置  (TI  軟件里面設置  CH. 1 地址  D1       CH.2   地址 D2        CH.3   地址  D3后)編程如下

怎么會讀不出數據呢  ?     高手指教啊  !。。。!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-08 09:21
還有開關設置、轉換使能等沒看到!看看下面這個
SU_Q64TD_V100.rar (278 K) 下载次数:120   
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(fsy16) 熱心助人
    fsy16
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 496 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2008-09-19
    最后登錄: 2022-02-25
    查看fsy16的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-09 00:58
    已經弄好了,設置編程都沒有錯 。。。。。   是因為看錯模塊接線端子的問題,我將傳感器接在CH.1上做實驗   。結果將線一根接在CH。1上   另一根接在空端子上了 。。。   害的我琢磨納悶了兩天      不過還是要謝謝你。。!   好人啊  。。。。。
    zhuping
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 75 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 503 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2008-11-28
    最后登錄: 2024-09-22
    查看zhuping的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-04-09 15:28
    樓主有GX Configurator TC軟件?
    fsy16
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 496 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2008-09-19
    最后登錄: 2022-02-25
    查看fsy16的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-04-23 04:25
    沒    只有  TI 的

      
    swh1027
    漂浮的城
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2007-09-09
    最后登錄: 2015-05-03
    查看swh1027的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-23 10:03
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    fsy16
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 496 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2008-09-19
    最后登錄: 2022-02-25
    查看fsy16的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-25 13:23
    最近 老翻看說明書   發現里面有好多標錯的地方   繞人啊 。。!