wlt166
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-02-10
查看wlt166的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-05 17:20
我們現場有兩套液壓操作缸,分別在開啟和關閉腔上裝有壓力變送器,液壓系統額定壓力是6.4Mpa,所以,設計選用的壓力變送器的量程是0~10Mpa,在使用一段時間后,發現兩套液壓缸的關閉腔上的壓力變送器是好的,而裝在開啟腔上的2個壓力變送器均已損壞。液壓缸在開啟時,有個外力作用,朝開啟方向。會不會在某種條件下,開啟腔在開啟時,可能出現短時負壓,這樣對0~10Mpa擴散硅的壓力變送器造成損壞?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-05 19:39
一般來說,短時的負壓不太可能損壞擴散硅
這與產品質量與廠家制造工藝有關系
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-06 18:58
這要看是多大的負壓了,建議換成電容式的壓力變送器
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-06-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-06 20:31
沒遇到過,幫頂一下
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-06 21:28
很多國產壓力變送器不行
wlt166
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-02-10
查看wlt166的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-07 11:39
我們現場使用的倒還是國際知名品牌的變送器,有壓力的,壓差額,還有幾個量程段的,都比較穩定。就是這兩個出了故障。我也查了些資料,2樓的ysheng9099 說的有道理,電容式壓力變送器,還可以做下限負偏移。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-07 17:14
一般的壓力變送器都可以做零點負遷移的
孫振州
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫振州的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-07 17:54
負壓有可能損害壓力變送器,有時會沒有檢測信號,加壓后可能會恢復正常。