樓主  發表于: 2011-04-03 14:37
     我司有臺機器用UG330H-SS4觸摸屏加5個PXR4的溫控器控制溫度,以前用的非常好,可是今天出現觸摸屏上的溫度指示無法顯示的問題,應該是RS-485通訊的問題,連線我換了,不顯示,只連接一個溫控器,仍然不顯示,觸摸屏程序加密,無法讀取,請教一下如何判斷故障到底出現在什么地方呢?
[url=http://bbs.zggs.gov.cn/forumdisplay.php?fid=49&page=1][color=red]更多精彩請點擊←[/color][/url]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-03 16:17
或許是你的POD的RS485/422芯片問題,你可以將通訊的RD與SD短接,用以測試RS422/485回路是否正常,如果在系統菜單中的通訊測試失敗,那么你需要返修你的POD。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人
    wanwuhui
    男人好色跟女人愛美一樣,天生的!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 229 點
    下載積分: 747 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2007-10-25
    最后登錄: 2022-06-13
    查看wanwuhui的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-04 17:21
    引用
    引用第1樓cvlsam于2011-04-03 16:17發表的 :
    或許是你的POD的RS485/422芯片問題,你可以將通訊的RD與SD短接,用以測試RS422/485回路是否正常,如果在系統菜單中的通訊測試失敗,那么你需要返修你的POD。



    非常感謝!我抽時間去試試,現在暫時可以使用,直接改成了用溫控器控制,只是觸摸屏有時候會顯示報警,并不影響生產。另外我請教一下,因為不了解其內部是如何工作的,所以想問一下,我連接溫控器用的是MJ1的端口,用MJ1是可以下載的程序的,同樣一個MJ1,如果壞了會不會同時壞呢?