• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lincyzj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 248 點
下載積分: 6836 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-08-15
最后登錄: 2024-09-24
查看lincyzj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-02 21:47
        公司有兩個發電機組,一個是100千瓦的,是好多年前買的,后來不夠用了,就買了臺200千瓦的,現在由于設備增加單個發電又不夠用了,不知兩臺發電機能不能并網發電,如果能并的話,是不是注意什么,添加不添加其他設備。
郵箱Lincyzj@163.com
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 22:32
并網條件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一樣
2、電壓級別必須一樣
3、頻率相差率5%
如果可以的話:
建議將負載分為兩個部分由兩臺發電機分別供電最好
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 681 點
下載積分: 66146 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-10-29
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-02 22:42
不知道,只見過兩臺變壓器并列供電。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-03 08:36
引用
引用第1樓suuy79于2011-04-02 22:32發表的  :
并網條件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一樣
2、電壓級別必須一樣
3、頻率相差率5%
如果可以的話:
.......

頻率相差率5%行嗎?好象應該是0.5%吧?
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-03 13:13
電壓等級相同就可以并網,但你要會并,要安裝并網裝置。在運行過程中達到同相的勝間合上開關。不會操作的話是有危險的。建議請有經驗的人指導。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-03 17:26
還是用兩臺分開來供電的好,不要到時候搞得發電機都燒了就麻煩了。
1075567463
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看1075567463的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-03 18:39
要加并列柜才可以
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-03 20:55
要加裝并列柜,要不中性點不一致,有相位差,有可能出現環流。建議分開運行。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
proface448
有時間就多學學
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 744 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-07-05
最后登錄: 2017-07-03
查看proface448的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-04 07:01
這是一個復雜的過程要有相應的設施來完成的。關系到發電機轉速自動控制。電機相位,負載分配等問題
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-04 09:01
可以并聯,必須注意,頻率允許誤差在0.5Hz以內。相位相同,電壓相同。
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-04-04 13:50
可以并網,但需加裝并網控制柜,費用5-6萬吧。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-04-12 13:32
肯定是可以,但是要加并列柜的,因為并列時關系到相位,頻率,電壓,很危險的
干到老,學到老
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go