我使用的A,B相高速計數器i0.0,i0.1連接編碼器的A,B相,用的L+,M給編碼器供DC24電壓。發現PLC一斷電再上電后,程序中讀的脈沖數會少一個,如此重復操作,很多次都有這種情況。編碼器也換了幾個牌子都如此。發現只要編碼器的電源比PLC斷電晚就不會有這種情況。同樣的我用三菱FX系列作上述操作沒有發現這種情況。望有高手能給解答下。
[ 此帖被etank在2011-04-04 12:50重新編輯 ]
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-03 16:45
汗!暈死,Q0.0,Q0.1是數字量輸出接口,你用來連接編碼器的A、B相,別說少一個脈沖,肯定是一個脈沖都檢測不到!
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13603 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-12-24
查看saisam2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-03 21:00
     是不是寫錯啊?????