引用
引用第14樓c1364441于2011-03-30 18:18發表的 :
要注意電流方向,互感器方向和互感器穿心匝數。
與測量無關,計量則需要注意
關于樓主的問題:
從精度考慮,一般30/5的互感器穿心一匝的確沒有見過
但是話又說回來,我沒有見過并不代表別人也沒有見過
為了確保一次穿心匝數是正確的,請樓主在仔細檢查互感器的參數。看是否看錯了
另外一個可能性就是互感器有問題,或者檢測儀表有問題!
雖然要求測量值在1/2~2/3量程之間是為了保證測量精度,但是無論如何
過20A電流就在二次側檢測到5A的電流是不可能的事情