有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。
現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。
后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。
這個比值好像不太對吧~~!
然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。
分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。
這些數據好像是不對吧~!
請各位指點~!~!
[img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
顧愛峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧愛峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 12:30
老大看一下是不是30/5,方向與接線是否正確。30/5是倍數6,與二次小線無關。