• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-29 22:39
機器運行一段時間漏電保護器就動作,請問是什么原因?(機器帶變頻器)拆除N線,E線有時候就不跳。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 22:51
在有變頻器的電路中使用漏電保護器,可能需要選擇專用的漏電保護器,普通的類型的用在這種場合不合適的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zjcw0419
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 492 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2024-11-29
查看zjcw0419的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-29 23:01
漏電保護器是利用三相的電流和為零的原理,機器出現跳閘證明,即有漏電的現象才會動作要不就是靈敏度過高了。拆除地線會很危險的,萬一有人碰到漏電的機器就會觸電了。。。
純屬個人看法。。。。
guihua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guihua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-30 04:51
漏電保護器是利用三相的電流和為零的原理,機器出現跳閘證明,即有漏電的現象才會動作要不就是靈敏度過高了。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-30 07:07
除了變頻器外,在開關電源上使用漏電保護器,也可能會跳閘。在開關電源的主回路中有一部分為濾波電路,L和N間串兩個電容,中間點接到供電處接地。事實上你該點不接地的話,對地(或N)就會有110V的電壓。
簽名無效了,麻雀不見了!
w80859
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1775(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2024-12-22
查看w80859的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-30 08:20
變頻器電路上的高頻加漏電保護開關很難保證不跳。應該是加上空開、保留地線。如此即保證人員安全而開關不會誤跳。
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-30 08:50
漏電保護器,分電壓型和電流型,電流型內又分電磁式和電子式。在有變頻器主回路最好不要安裝漏電保護器。注電氣設備一定要做好保護接地或者保護接零。。!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-30 13:14
學習了!!
gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-30 17:37
學習。。。。。。。。。。。
tanzhiqing33
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 266 點
下載積分: 678 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2010-01-04
最后登錄: 2022-03-08
查看tanzhiqing33的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-31 12:48
說明還是有漏電用普通空開就可以啦
aliannen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 193 點
下載積分: 724 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2012-12-19
查看aliannen的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-03-31 17:23
流入不等於流出之間的誤差超過漏電斷路器上的範圍就會跳脫
想想會不會可能漏電斷路器本身有問題呢!
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-31 18:08
變頻器不能加漏電開關,因為高頻諧波能讓漏電開關誤動作。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go