樓主  發表于: 2011-03-28 22:47
小弟剛開始接觸數控,想問問高人
急停用什么樣的設計或程序好?能舉例說明最好了

還想請教高人,急停用特殊繼電器M8040的情況多么?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-28 22:53
遵循IEC要求,從安全和可靠的角度來說,
急停不可以通過軟件來實現,
一般要求加裝標識清晰、操作方便,并能夠完全切斷控制器電源的按鈕
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
    panboling
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看panboling的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-28 23:09
    同意1樓的說法
    clg01866
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 365 點
    下載積分: 10716 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2011-03-28
    最后登錄: 2024-12-25
    查看clg01866的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-03-28 23:09
    頂一下   
    yuliang928
    先做人后做事
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 1325 點
    下載積分: 2935 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2010-09-25
    最后登錄: 2024-09-27
    查看yuliang928的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-03-28 23:19
    急停要做到標識清晰、操作方便,一般用那種大紅色按鈕。按下去就起不來
    ,一定切斷電源主線路
    yyhexf
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-03-29 08:06
    “一定切斷電源主線路"我不清楚有多少家廠在做這件事,特別是在china。再說好像切斷使能源就行了,不是嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006) 沒辦法,這方面做的遠落后 ..
    xubaolin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 287 個
    工控威望: 417 點
    下載積分: 1358 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-06-28
    最后登錄: 2022-11-15
    查看xubaolin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-03-29 08:10
    急停按鈕安裝有特殊要求:一 要安裝在方便容易操作的地方,二 有醒目的紅色標志,三 要求可靠維定且帶有自鎖功能保障切斷控制電源,不能自行起動。
    etdssdabb
    只有學而知之,沒有生而知之
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 359 個
    工控威望: 676 點
    下載積分: 7861 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2019-04-15
    查看etdssdabb的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-03-29 08:57
    1樓說得好!
    snipermx
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 482 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2011-02-20
    最后登錄: 2012-11-08
    查看snipermx的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-03-29 17:32
    明白了,謝謝
    nbwrk
    樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 574 點
    下載積分: 1079 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2007-11-18
    最后登錄: 2019-11-02
    查看nbwrk的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-03-29 18:03
    安全就好了 再一個是急停后要怎么樣才能解除也是一個問題
    ljb6688
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1806 個
    工控威望: 1952 點
    下載積分: 114104 分
    在線時間: 1962(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2024-12-27
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-29 20:18
    急停不能與電源開關等同呀
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    snipermx
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 482 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2011-02-20
    最后登錄: 2012-11-08
    查看snipermx的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-03-29 22:56
    那么請問急停后,有什么辦法可以解除急停呢
    • «