一三五七九
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 246 點
下載積分: 777 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2024-11-23
最后登錄: 2025-08-15
查看一三五七九的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 4天前
松下PLCCHO脈沖通道壞了,想改成CH1通道,向導生成的HOME指令后面K0改成K1跟SPDH指令后面K0改K1.還有R9120改R9121。DT90052前面改1通道的,輸入點X5跟x7對調。下載進PLC電機會轉了,但是影響到了程序邏輯,是還有哪里需要改嗎?
附件: 1111.rar (27 K) 下載次數:22
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tivian6699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 61 點
下載積分: 599 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2025-07-21
最后登錄: 2025-08-15
查看tivian6699的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
把X1通道的光耦換到X0上去
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2342 個
工控威望: 2576 點
下載積分: 11862 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-08-15
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 3小時前
不知是不是這里的原因
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1168 點
下載積分: 13912 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-08-15
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 3小時前
數據表更好用
一三五七九
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 246 點
下載積分: 777 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2024-11-23
最后登錄: 2025-08-15
查看一三五七九的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 31分鐘前
引用
引用第1樓tivian6699于2025-08-13 16:22發表的  :
把X1通道的光耦換到X0上去

有這打算。
一三五七九
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 246 點
下載積分: 777 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2024-11-23
最后登錄: 2025-08-15
查看一三五七九的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 24分鐘前
引用
引用第2樓泰山之石于2025-08-15 11:50發表的  :
不知是不是這里的原因 [attachment=313903]

這里也改了。改了HOME指令報運算錯誤,PLC打不了RUN。咨詢廠家直接說不想改,改了有BUG,不知是不是影響到掃描周期了,
一三五七九
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 246 點
下載積分: 777 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2024-11-23
最后登錄: 2025-08-15
查看一三五七九的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 15分鐘前
引用
引用樓主一三五七九于2025-08-12 12:05發表的 求大神幫忙看下。松下PLC改脈沖通道更換問題。 :
松下PLCCHO脈沖通道壞了,想改成CH1通道,向導生成的HOME指令后面K0改成K1跟SPDH指令后面K0改K1.還有R9120改R9121。DT90052前面改1通道的,輸入點X5跟x7對調。下載進PLC電機會轉了,但是影響到了程序邏輯,是還有哪里需要改嗎?

修改上面的數據后,程序監控有些置位的位元件沒有復位到,導致程序流程不滿足,跑不了。CH1通道應該占用不了那些位元件,不會重復吧