樓主  發表于: 2008-02-14 16:32
在三菱CC-LINK遠程I/O摸組AJ65SBTB1-32D中,站別設定Station NO有
40、20、10、8、4、2、1,如果選擇10、2、1,表示是第幾站,是根據怎樣的計算方法得出來的?
急切盼望網友的熱心幫助。!謝謝。!
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-14 16:39
是10+2+1=13站號,
40、20、10為設定站號十位數(相加)
8、4、2、1設定站號個位數(相加)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA)