                                 PC機————通訊設備————————觸摸屏——————————PLC——————機組控制柜
                                                        (宏電DTU)                  (威綸MT6070i觸摸屏)        (臺達DVP-12SA)  


                  括號里是我們現在用的設備,請問這種方案能實現PC和觸摸屏可同時給PLC下命令控制機組嗎?  
                                        
                                                                       求高手賜教    


             補充下。。。
                   我在PC機上做了個組態王控制畫面,那個通訊設備是用的宏電DTU,通過DTU使PC機與PLC通訊上,用宏電DTU接到觸摸屏的232口,再用PLC上的232口接觸摸屏上的另一個232口,想實現,在PC機上與觸摸屏上都能夠對PLC下達命令來控制機組,PC上的組態控制畫面是發不到網上的,只要上網,登錄就可以遠程控制
                   目前我們用的PLC只有一個232口,PC和觸摸屏不能同時控制
                             如果上面的方案行不通,換個帶兩個232口的PLC是不是就能解決了呢?
[ 此帖被小刺在2011-03-23 16:25重新編輯 ]
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-22 16:14
怎么錯位了。。。。宏電DTU是通訊設備,威綸是觸摸屏,臺達是PLC