背面數碼管顯示H7、Error/Alarm燈亮、MS燈閃爍

連上cx-p錯誤日記顯示0x80E0 致命錯誤  I/O設定錯誤。

由于是機器上的拆機件,所以I/O等遠程模塊沒有連接上,請問能在不連上遠程模塊的情況下清除報警或者重設IO表嗎?

我寫了個簡單的程序感覺PLC沒有運行起來。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-18 11:34
重新創建IO表好了。