好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 20:43
大家好:
請各位師傅幫我解決一個問題,我廠有三臺變頻器控制三個風機降水溫,我想用一個溫度傳感器一個溫控儀,根據水溫的變化通過溫控儀同時控制三臺變頻器的頻率輸出改變三傦L(fēng)機的轉速,不知是否可以,如果可以溫控儀要買帶PID控制功能的吧?溫度傳感器買熱電阻好?還是熱電偶好?
如果不行有其它什么方法可以顯示水溫又可以同時控制三臺變頻器的頻率輸出?
幫幫我,謝謝!
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 21:30
一般的溫控儀只有一組觸點輸出,要控制三臺變頻器的頻率,需要PLC,A/D模塊,觸摸屏。