樓主  發(fā)表于: 2011-03-13 08:51
我從380V的兩根線上分別接一根出來然后與單獨一根零線組成兩路220V電源可以嗎?
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-03-19 00:27
完全可以
但是
兩路220V交流電源不同于兩路直流共陰或共陽的電源,交流電存在相位關系

因此,樓主說“但是問題是我先分開這樣接但有問題,我分開只從一根上接出來再分開兩路就沒事”

呵呵,我猜猜

樓主把交流當直流來用了

不同相位的兩路交流電源,雖然各自相線對公用零線的電壓都是220v,但是相線之間還是380v,接線的時候把兩根相線搞混了,那的確就會像樓主所言“但是問題是我先分開這樣接但有問題,我分開只從一根上接出來再分開兩路就沒事”