wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-12 16:08
一棟大樓有十戶單元,每戶單元配電功率為5KW,共為50KW(全部為單相用電),
配電方案一:如單相用電計算則有400A,(400/3)=每相電流120A,
配電方案二:如把單相功率加起來,再按三相用電平均分配用電,則三相功率計算則有100A,(50KW=(100/3)=每相33A
如按方案一選150A三相空氣開關,
如按方案二選50A三相空氣開關,,
請問高手怎么選用總開關。
郭懷海
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看郭懷海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-12 23:01
用三相,平衡的問題要考慮。還有壓降的問題。