fx0n-40mr輸入只有x0-x8有信號。x10-x27都無信號?它應該是哪里的問題?師傅們提示一下。不會全壞吧。
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-03-14 21:05
直接在PLC上做x10—x27與com端子的短接試驗,看輸入到底有沒反應,如沒反應,plc壞了,有反應,你的線路有問題