我曾經有兩臺三相變頻器,輸入側被外人去掉了一相,輸入兩相,為什么變頻器沒報警,電機正常運轉?電機功率在2000W以上!請變頻器高手幫忙解答下可以嗎?謝謝了!
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 23:42
引用
引用第3樓wsir123于2011-03-07 08:51發表的  :
只要輸入電壓整流成直流電壓容量夠且輸入側沒有或屏蔽了檢測,原理上都可以。