添加一段故障檢測小程序
首先,將疑問的Y點(假設為Y100)控制的接觸器常閉接入PLC某輸入(假設接到X100)
用Y100常閉,串聯X100的常閉,驅動某定時器,定時器延時值取100~200ms,錯開Y100邏輯
轉OFF時接觸器硬件復位所需要的時間,
時間到,X100外部輸入還沒有變為ON,
或,正常工作中,X100外部輸入異常(包含人為按動接觸器情形),大于上述的錯開時間
驅動某報警器并鎖存記憶,報警產生時間建議也鎖存
僅供借鑒
樓主留言:
謝謝,已經有外部輸入異常檢測且有記憶。這次的事件就是用戶說在出現問題后,他們去人為按動接觸器過了。所以,不好判斷啊。