胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-03 13:55
工廠增加設備,5臺主要設備的總共率有420KW,其他七七八八的東西加起來可能也有40KW,不知道要用多大的線比較實惠。請師傅們給點經驗。前提一定要安全,設備有時候運行起來就個把星期不停機的。謝謝了。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-03 14:31
估算大概800A左右的電流,電纜選375-500。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006)
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2664(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-09-21
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-09 10:46
    小線的時候可以按1個平方5個電流計,因為集膚效應的影響,超過一定大小就要按2計算了。
    簽名無效了,麻雀不見了!