工廠增加設備,5臺主要設備的總共率有420KW,其他七七八八的東西加起來可能也有40KW,不知道要用多大的線比較實惠。請師傅們給點經驗。前提一定要安全,設備有時候運行起來就個把星期不停機的。謝謝了。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 18:21
首先謝謝各位的熱心回答了!!!我們的設備是和注塑機的前面那一級,擠出機,最大的一臺機就有180千瓦,最小的也有50千瓦,電動機占了設備一半的功率,是直流電機,有的是交流電機,其他的就是加熱器,一個加熱器就是6個千瓦,多的一臺機加熱器就有10多個,少的也有6-7個,七七八八全部算下來總功率是450KW,還不算空調,照明,和一些排風機一些小設備.我現在也琢磨著用120mm的線雙線并排走.線的距離大概100米左右.
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-30 18:24
謝謝師傅的熱心回答了,方案已經確定下來了,就用120的線2條架空鋪設,安全載流在800A左右。我想應該沒有問題。