hua3612339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-07-23
查看hua3612339的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-01 16:30
一臺18.5KW電機接觸器控制!有時啟動跳閘!(跳漏保)測量電機無問題!拆開觀察也無問題!換了一臺電機就沒事了!不知怎么回事!請高手解說一下!
hua3612339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-07-23
查看hua3612339的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 17:07
有熱繼。18.5電機,是漏電跳!不是過載!
hua3612339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-07-23
查看hua3612339的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-02 09:47
這個方法一開始就試過啦!兆歐表檢測沒事
!拆開電機目測無掃堂情況!只是啟動時有時跳!早上嚴重下午輕!正常運轉沒事的
1
hua3612339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-07-23
查看hua3612339的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-03 20:58
漏保不是為電機設的!是為整個電盤設的,電機是用D型斷路器!換了一臺電機后就無問題啦!很奇怪呀!