樓主  發表于: 2011-02-28 19:23
一臺成型機用4根加熱管(加熱管的電壓是220v的)并聯加熱,用溫控器加固態繼電器控制溫度,當某一根斷了之后,用什么低成本的方法檢測并產生報警?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 19:35
每一條上面加裝一個上下限范圍的電流表,如果那一根損害,就沒有電流,然后驅動報警器報警,這樣也許是最經濟的辦法了.
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-28 22:35
樓主,我上面講的那個加電流表的方法行不通,電流繼電器估計也不可以,因為如果溫度到了溫控器就會關斷輸出,豈不是沒壞也報警了。

建議安裝普通的指針式電流表,如果其中有一條斷了,相應的電流表就不會有指示了,雖然沒有聲音報警,但是可以很直觀的發現是哪一條加熱管有問題。