    如圖下面變頻器通訊口(RJ-11)和485BD通訊板如何接線實現通訊
(1)485BD通訊接線端子寫著RDA-RDB-SDA-SDB
(2)變頻器通訊口(RJ-11)
1-17V
2-GND
3-SG-
4-SG+
5-NC



回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 17:45
485BD的SDA與RDA相連后接入變頻器的SG+,SDB與RDB相連后接入變頻器的SG-,為了提高系統的抗干擾性能,可以將485BD的SG端與變頻器的GND端連接!