我廠有其中一塊FX2N-4AD模塊,4通道全部是電壓輸入,如果CH1、CH2其中有一路先輸入,則CH1 、CH2顯示讀到的數值正常,CH3 、CH4讀到的數值是正常數值的2/3.如果 CH3、CH4其中有一路先輸入,則CH3 、CH4顯示讀到的數值正常,CH1、 CH2讀到的數值是正常數值的2/3?墒,如果去掉其中任意一回路,其他3路則讀數都正常。再把去掉的回路接上,則接上的這一回路讀不到數值。請大家幫忙痢Ｖx謝
劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 203 點
下載積分: 471 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2009-08-05
最后登錄: 2024-11-26
查看劉正軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-25 22:16
萬用表測量4路都為8V多點,正常的讀到3500左右,不正常的為2500-2600之間。
劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 203 點
下載積分: 471 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2009-08-05
最后登錄: 2024-11-26
查看劉正軍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-25 22:36
我斷電試過多次。也清除過內存,從新傳過多次程序,無濟于事,只好又加了一個模塊。我也干過多年,從未遇到過這個問題。郁悶。
劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 203 點
下載積分: 471 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2009-08-05
最后登錄: 2024-11-26
查看劉正軍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-27 10:10
我換過模塊不頂用。我也懷疑過信號干擾問題,可是萬用表檢測信號一切正常。大家還有什么好的思路?
劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 203 點
下載積分: 471 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2009-08-05
最后登錄: 2024-11-26
查看劉正軍的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-28 05:37
請各位幫忙求解一下 ,式中求:X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8
d=(a1g1X1+a2g2X2+a3g3X3+a4g4X4+a5g5X5+a6g6X6+a7g7X7+a8g8X8)/ (g1X1+g2X2+g3X3+g4X4+g5X5+g6X6+g7X7+g8X8)
e=(b1g1X1+b2g2X2+b3g3X3+b4g4X4+b5g5X5+b6g6X6+b7g7X7+b8g8X8)/ (g1X1+g2X2+g3X3+g4X4+g5X5+g6X6+g7X7+g8X8)
f=(c1g1X1+c2g2X2+c3g3X3+c4g4X4+c5g5X5+c6g6X6+c7g7X7+c8g8X8)/ (g1X1+g2X2+g3X3+g4X4+g5X5+g6X6+g7X7+g8X8)
X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8=1
劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 203 點
下載積分: 471 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2009-08-05
最后登錄: 2024-11-26
查看劉正軍的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-28 06:08
我不知道怎么把程序、圖片放到這上面
至于回路 我的接線是把IV-作為一個公用信號-,各回路信號+分別接各自的V+