單位要裝3臺供水泵(如:A,B,C泵),正常時2臺運行第三臺泵備用,壓力低時自動啟動備用泵。但備用泵也不是固定的,要能相互切換。
也就是:
1、當泵A,,B運行時,泵C備用;
2、當泵B,C運行時,泵A備用;
3、當泵A,C運行時,泵B備用。

單位用的是西門子PCS7功能塊圖(CFC)做程序。
有了邏輯圖就好做些了。
請大家幫忙畫傔壿媹D,先謝謝大俠們了!
xqx_2007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xqx_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-25 13:42
這個   這樣可以不:隨便兩臺運行條件來判斷第三臺啟動條件,這樣可以實現吧 我試下可以  如果有啥安全隱患再加些條件