logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-24 12:15
單位要裝3臺供水泵(如:A,B,C泵),正常時2臺運行第三臺泵備用,壓力低時自動啟動備用泵。但備用泵也不是固定的,要能相互切換。
也就是:
1、當泵A,,B運行時,泵C備用;
2、當泵B,C運行時,泵A備用;
3、當泵A,C運行時,泵B備用。

單位用的是西門子PCS7功能塊圖(CFC)做程序。
有了邏輯圖就好做些了。
請大家幫忙畫傔壿媹D,先謝謝大俠們了!
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-24 23:36
今天下午在仿真機上試著調試了哈,好象達到目地了,呵呵。明天再繼續調試,再和工藝人員討論,看是否滿足他們的控制要求
。如果好用,一定和大家分享。
本人比較懶,想有現成的用,實在沒有辦法找到,就逼著自己編程了。呵呵。
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-25 16:25
引用
引用第6樓kingfeng1983于2011-02-25 11:55發表的  :
重新一起啟動三臺不就行了。反正有兩臺已經啟動,再起一下還是起。順便把備用的也給啟動了。

備用泵是在系統壓力低報的時候,自動啟動,來保證生產安全。
正常生產時候,兩臺泵運行就夠用,3臺同時運行,浪費電力能源哦!
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-04 21:20
已經做出來投用了。呵呵!
本人上一段時間沒有空上來,后來又跳槽了。
好久沒有來家園啦!