dytwww
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 276 點
下載積分: 601 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2018-09-19
查看dytwww的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-28 19:33
今天維修一臺設備。望.聞.問.且后,是PLC輸入點壞了.小KS.仔細一看乖乖這為大哥真會算啊!fx1s-20mr有12個輸入點,8個輸出點用的滿滿.高!沒辦法換PLC.折騰半小時搞定了.手里拿著換下來的PLC想就一個輸入點壞了.怎不能丟在一邊吧?修!不就是換光電耦合器么!拆開PLC查看光耦的型號.一看怎么只有9個光藕.不是12個輸入點么?怎么只有九個光耦.還有3個那去了,望大家踴躍發言,說說看這是為是么?????????
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-20 09:52
有幾個輸入是特殊的 可以做高速輸入的 黃色的 可能裝在電路板反面
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水