楊欣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊欣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-18 08:58
各位大俠,我最近遇到個奇怪的問題,寫的程序中   LD M7    SET M150,用模擬軟件監視,強制M7后,M150接通,把強制取消后,M150復位,把M150換成M20后卻正常,真是見鬼了,請教老手怎么事
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-19 08:36
是你自己程序LD M7   接通,SET M150,就把M150置位啦,PLC是按你程序執行的。
[ 此帖被weilinyi在2011-02-20 09:11重新編輯 ]