283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-07-24
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-17 20:40

今天去調試變頻器遇到個棘手的問題,大家?guī)臀曳治鱿隆V饕獑栴}出在模擬量輸入變頻器的環節上。開始用了個壓力變送器,是兩線制的。我的接線是外部24V供電,正極出來連接變送器的正,變送器的負連接變頻器模擬量輸入2的AI2+,AI2-連接直流電源的負。能使用,輸入信號也有,變送器的液晶顯示也有壓力顯示。但是因為選的壓力變送器量程小了,換了個新的同品牌的。我接上線后一試,報模擬量丟失故障。我把AI2-拆下來,把萬用表串進去測電流,有7mA左右。但是查看變頻器內指示該模擬量信號的參數始終沒有,而且還是報模擬量丟失故障。我于是把用來做模擬量給定的電位計從通道一拆下來,接入壓力變送器的信號。把DIP設成4~20mA,其他參數也調整,結果就可以使用,也能看到輸入的信號跟壓力變送器顯示的百分數相同。我又把兩路模擬量輸入都拆下來,分別測量兩路的電阻,結果模擬輸入1的電阻在250歐姆左右,模擬輸入2的電阻幾乎為0。至此我只能判斷是模擬通道2壞了。不知道我的判斷對不對?變頻器端子圖如圖。模擬輸入1時接的是13/14號端子,模擬輸入2接的是17/18號端子。DIP開關設置都沒問題。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-18 20:10
應該是模擬量輸入通道壞了