qing130
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2024-03-06
查看qing130的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-27 09:54
圖片:
這個是一個沖床的送料的程序,用的是三菱fx1s的PLC,伺服電機是MR-J2S,功率1000,電機與傳動軸之間采用同步帶輪傳送,兩軸之間距離10-15cm
用這個程序會出現有時傳送精度不會,傳送不到位,產品尺寸徧短,過一段時間后又會自動恢復的現象

langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-31 10:16
1.PLC換個試試。
2.可能是伺服參數沒調整好。

剛碰到過這樣的問題,用的是FX2N+三菱伺服,高頻(<2W)老錯位,讓三菱供應商搞了半天也沒搞明白,后來?yè)Q了FX1N+步進,頻率升到10W都沒有問題。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,