zxh19817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxh19817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-01-14 16:45
我有一個工程,是用三菱PLC,型號是FX2N系列的,有兩個輸入模塊,在試機是沒有什么問題,在運行時就出現一個最大的事故,那就是我的一個輸入模塊起火燃燒了,而且燃燒速很快,差不多一個16點的模塊燒完了,請問這個最主要造成的是什么.原因?
yansongtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 192 點
下載積分: 603 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2018-08-15
查看yansongtao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-24 15:32
220高壓串入,擊穿短路