zxh19817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxh19817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-01-14 16:45
我有一個工程,是用三菱PLC,型號是FX2N系列的,有兩個輸入模塊,在試機是沒有什么問題,在運行時就出現一個最大的事故,那就是我的一個輸入模塊起火燃燒了,而且燃燒速很快,差不多一個16點的模塊燒完了,請問這個最主要造成的是什么.原因?
zhaochg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 208 點
下載積分: 629 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-10-24
查看zhaochg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-22 20:23
應該是接線錯誤,2004年底,我們廠的一個單機項目廠家來調試,他們把變壓器的24V輸出接到PLC的直流24V輸出上,當時我說你們接錯線了,他們不承認,結果一送電,PLC冒煙了.