電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-10-19
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-09 18:54

最近弄一設備,變頻器用的臺達VFD-S變頻器,PLC也用臺達,采用模擬量控制變頻器以來調節馬達轉速,現在可以控制馬達轉速,但變頻器的模擬量輸出0-10電壓我準備在觸摸屏上以頻率的方式反映出來,連線監控數據,數據時大時小,高手幫忙
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-10-19
查看電阻焊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-09 19:01
圖片:
10hz----2.5v
15hz----3.5v----14.7hz
20hz----4.6v----20hz
25hz-----5.7v----25hz
35hz-----7,8v----34.7
45hz-----9.9v-----44.6hz
屏幕設定--------變頻器模擬量輸出電壓---------變頻器顯示頻率
以上是在沒有把變頻器AFM與GND(變頻器 模擬量輸出端口)接在PLC的模擬量輸入端測試的數據,但把線接在PLC上,測量電壓,超過10V,而且程序數據一直沒有變化,這是怎么了
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-10-19
查看電阻焊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-09 19:02
圖片:
程序數據一直沒有變化
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-10-19
查看電阻焊的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-10 20:41
搞定了,原來臺達變頻器AFM與GND不可以接D/A模塊,它輸出的為PWM,只可以接指針式的儀表,謝謝朋友們指點,