樓主  發表于: 2011-01-28 19:44
起重設備,有對重的。富士G11變頻器閉環控制,富士電機22KW,已使用時間23個月。
問題是:1、在載重側負荷較大且提升的時候,啟動時變頻器有時會報故障:P9(PG斷線),對重側偏重的時候不出現。
              注:兩種狀態重差基本相同。
        2、載重側負荷較大且下降的時候,低速(1HZ)運行時,會感覺運行不流暢,一卡一卡的。變頻器顯示正常。

       請各位進來的高手看看,是不是變頻器的問題?其它部件都已經檢查過了,沒發現問題。
wangbo369888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangbo369888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-30 20:25
變頻器是會出現這種軟故障,先把變頻器的力矩參數加大,如還有此故障,直接的辦法,找一臺同樣的變頻器試一下就知道了。