24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-27 16:25
用伺服放大器mr-j2S-40CP,電機HC-MFS43 代替mr-j2-40C,HC-MF43 ,參數等設定好了,啟動時電機沒有反應,
不知是什么原因,伺服放大器是在OFF狀態,查看了CN1A,CN1B,CN2 端子排列及定義除CN1定義增多外其余都相同,CN1B中15和10應該是短接過的,因線纜還是用的原來的,不然老的也不會動了。這種情況會是什么原因呢?mr-j2-40C現在已經買不到了。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-27 16:56
樓主請注意,我記得MR-J2的驅動器與MR-J2S的驅動器的CN1A端口中,有關脈沖的那幾個接線端子的用法好像有點不同,
對于MR-J2S的,用到的有2,3,11端(晶體管輸出型)
MR-J2的用到的好像是2,3,10端(晶體管輸出型)(沒把握啊,可能是瞎說)這種驅動器我好幾年都沒用過了,現在用的MR-J3的和松下A5的,
MR-J2的資料也找不到了,本來想幫你查一下的,可惜老的資料找不到了,.
你再看看關于伺服ON的那個參數設置的對不對