311400
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看311400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-25 22:54
三菱PLC中 TO H0 K0 H0 K1、TO H0 H1 K1000 K8、TO H0 K9 H0FFFF K1  這三句是連著的啥意思,高手指點!
dylan0719
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 759 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2015-09-05
查看dylan0719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-27 15:44
TO H0 K0 H0 K1:向PLC中的特殊模塊寫入參數
H0:特殊模塊的起始IO,就是分配給該模塊的X 與Y
K0:特殊模塊中接受數據的寄存器地址(就是你想把數據寫入特殊模塊的哪個寄存器中,具體翻看模塊的說明書)
第二個H0:你想寫入寄存器的數值(也可以是寄存器地址如D0等)
K1:表示寫入一個字,即16BIT(如果是K2則表示從你制定的寄存器開始連續寫入兩個字)
另外FROM也是一樣的意思,只是將特殊模塊中的數值讀出來
dylan0719
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 759 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2015-09-05
查看dylan0719的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-27 15:53
一般來說,模塊的初始化是要用到該命令的,如果你用專用軟件設定,就可以不用改命令了。
比如你想用一個Q64AD的模擬量輸入模塊,該模塊的緩沖存儲器中有設定哪個通道使不使用的存儲器,也有設定處理周期的存儲器等,這些都是做初始化的參數,你就要用TO指令將參數寫入這些存儲器,如果你想將轉換好的數值讀出來,則要用到FROM指令