              原來一個就的PLC,LG 120S的,新的也是同型號的。然后把舊的立面的程序下載下來,再上傳到新的。結果裝上去 顯示PLC NO RESPONSE。  絕對不是觸摸屏的問題。是哪里沒設置好?
楊康
學海無崖
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-24 20:23
要設置一下通信參數。